GKstudying 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-16 10:55:11 楼主

电气控制柜是工程项目中不可或缺的一部分,由于项目的需求及设计者的水平所限,柜内的布局都不尽相同,各有特色!柜内电器元件的布置接线也有很大的区别,有的布置规范合理赏心悦目,有的可能就差强人意存在安全隐患,为此小编特地搜集了部分论坛中的控制柜布局图,抛砖引玉,欢迎大家找茬,指出其中的不足之处,同时希望大家也可以分享贴一些项目现场的控制柜图,坛友们来点评是否规范合理是否有改进意见,这也许就是我们不断提升不断进步的动力!

?

以下图为例,来找茬吧……….


第一张:

1.png

第二张:

2.jpg

第三张:

3.jpg

第四张:

4.jpg

第五张:

5.jpg

第六张:

6.jpg

第七张:

7.jpg

第八张:

8.jpg

第九张:

9.jpg

第十张:

10.jpg


欢迎大家回帖、贴图参与讨论,凡是有效参与讨论者,均可获得论坛30积分奖励。



分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
?

楼主最近还看过

Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-16 11:30:59 1楼
?

用你的慧眼,发现图中不足!

还可以拿积分哦

? 回复 引用 举报
victor329 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-16 13:41:54 2楼
?

图一:母排未做防护,且各相需要加绝缘保护层;

图二:线槽需要固定,线缆不能横跨;

图三:电气件需要分类排布,且要留有足够的空间,电线双股问题?

图四:控制 线横穿强电,绝对禁止,需要走线槽;

图五:配电板面对面的问题?

图六:排线需留有足够我长度缓冲;

图七:DP通讯线缆需要进入线槽;

图八:变频器与直流电源如此排布会有干扰;

图九:空开悬空未固定,图纸随意遮盖变频器散热孔;

图十:电源供应线缆感觉有问题,怪怪的接法。

? 回复 引用 举报
robingsion 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-16 14:04:15 3楼
?

学习学习 不是电气专业 还真说不上来。

? 回复 引用 举报
GKstudying 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-16 14:12:26 4楼
?

欢迎贴图来战

回复内容:

对: victor329 图一:母排未做防护,且各相需要加绝缘保护层;图二:线槽... 内容的回复!

-------------------------


? 回复 引用 举报
kitecrying 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-16 16:31:24 5楼
?

第三张做工太糙了

? 回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-16 16:40:19 6楼
?


引用 victor329 的回复内容: 图一:母排未做防护,且各相需要加绝缘保护层;图二:线槽...

-------------------------

专业眼光,专业人士!

? 回复 引用 举报
kitecrying 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-17 10:48:28 7楼
?

第四张都没有线槽

? 回复 引用 举报
浮游云中 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-17 11:21:02 8楼
?

第七张、第九张不错,养眼

? 回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-17 20:50:17 9楼
?

图一:相间容易造成拉弧短路,干嘛不用绝缘隔开一下,看着吓人。

图二:线槽是不是用双面胶粘了一下,到现场就掉了,变频器并排放两个会好点。

图三:一开始没有算好要装这么多元件吗?这个只有女人都小手才可以接线,搞大点,有需要很多地方并线的,搞个端子排会好看一下,而且故障点也方便查询。

图四:这个线确定是电气人员接的?感觉好业余,出线最好搞在下面,上进下出,还有两相出线干嘛不分开一点,非要挨这么近,不怕短路吗?再说要下面的互感器坏了需要更换,是不是得把上面拆掉?

图五:还可以吧,就是按钮面板一侧最好不要有强电,否则检修人员带电打开控制柜容易触电

图六:感觉端子接这么粗的线有点太勉强,其次线号需要搞一个,要不然检修人员不方便,最下面一排干嘛不同样搞个线槽?

图七:通信线并联的地方干嘛不搞断电,线槽有强电不能讲通信线放进线槽?

图八:别的还好,变频器放这么低,你确定手可以伸进去接线?

图九::4个变频器共用一个熔断器和断路器,根本起不到很好的保护作用。

图十:感觉零排地排是不是接到一起了(看不上很清楚)。


? 回复 引用 举报
时三——王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-18 10:02:50 10楼
?

图十:哪个是总电源开关?;交流接触器进线不规范;接地线接到零线排上了。

? 回复 引用 举报
问学_23 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-18 11:17:23 11楼
?


图九:我感觉变频器不应上下装两层,影响散热的。



? 回复 引用 举报
光远王-西域之鹰 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-18 15:09:26 12楼
?

图一,母排之间需放防弧隔垫

? 回复 引用 举报
wxck 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-19 09:06:29 13楼
?

图十:断路器应该放在最上面?

? 回复 引用 举报
PLC军团长 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-19 09:07:36 14楼
?

线槽和器件太近,接线困难,应扩大距离放置,image.png


image.png

? 回复 引用 举报
GKstudying 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-19 10:02:12 15楼
?


回复内容:楼主给我们发点现场控制柜图

对: PLC军团长 线槽和器件太近,接线困难,应扩大距离放置, 内容的回复!

-------------------------


? 回复 引用 举报
GKstudying 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-19 10:34:29 16楼
?

图片继续来一波:

01、

2.jpg


02

4.jpg


03

6.jpg


04

7.jpg


05

8.jpg9.jpg


06

10.jpg


07

11.jpg


08 防爆的

001.jpg002.jpg003.jpg

? 回复 引用 举报
你猜你猜 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-19 13:06:08 17楼
?


回复内容:第7张都是母排连接的

对: GKstudying 图片继续来一波:01、02030405060708 防爆的 内容的回复!

-------------------------


? 回复 引用 举报
ozoner 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-21 06:35:26 18楼
?

图六:布局有点乱,高压低压纵横,感觉像是为了省点电线。

? 回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-23 10:30:59 19楼
?

mmexport1569205810683.jpg

晒晒电柜图片

? 回复 引用 举报
左思右想 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-23 14:15:48 20楼
?


回复内容:是不是大电流的接触器都是直接接线,不单独引出端子了?这样显着接线有些乱

对: 李东泽 晒晒电柜图片 内容的回复!

-------------------------


? 回复 引用 举报
何处的风 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-24 10:27:58 21楼
?

第一张,这么大 的断路器,不用隔弧板吗?大断路器接线都有这个啊

? 回复 引用 举报
何处的风 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-24 10:30:27 22楼
?

第二张图,第二排太挤了,能否把第二排的放两个元器件放第三排去?两个变频器不能并排放吗?

? 回复 引用 举报
heguangbo 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-25 07:03:46 23楼
?

在自己干的活中,好不好看已经是次要的,主要是省空间节省成本的有没有

? 回复 引用 举报
薛冬冬 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-25 16:44:37 24楼
?

1、进线母排制作不合理,要留足够的爬电距离、牢固,图中互感器也不方便维护

2、元件布置不合理,端子走线过长不美观,端子,接触器+热继,变频分三行放置

3、布局太紧凑,不利于散热和后期维护,也可能考虑现场位置,成本,有其合理性

4、柜体上面走动力线,下面走信号线,柜内母排制作想法都很好,红色火零线应该是后期现场所接,不甚合理

5、布置挺合理,元件标签也很醒目,不知道有四个安全继电器是怎么回事,掉了吗?

6、安装板到门上线缆最好缠绕管缠在一起拉上去

7、标准的西门子控制柜布置,DP线缆应该是场内调试时用的

8、变频器和开关电源都属于功率元件,建议它俩互换位置,变频器上方风机扇热对着开关电源吹不好

9、应该是外企用的控制柜,东西都是好东西,开关带手柄,我会试着把变频器放一排,图中也有自己的考虑

10、标准的控制柜,估计也是一家德企,西门子低压器件感觉性价比不高,只有德企用自己的东西

? 回复 引用 举报
navyzq1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-26 09:52:14 25楼
?

估计功能应该没问题,但总是看起来怪怪的。

? 回复 引用 举报
汇通天下 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-26 16:19:56 26楼
?

第9张变频器功率蛮大的,散热是靠风扇吗?

? 回复 引用 举报
征彦风子 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-27 17:27:27 27楼
?


引用 victor329 的回复内容: 图一:母排未做防护,且各相需要加绝缘保护层;图二:线槽...

-------------------------

牛批牛批

? 回复 引用 举报
早起的小鸟 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-28 10:25:00 28楼
?

第一张以大拖小

第二张端子最好放一起

第三张太拥挤

第四张细线太乱了

? 回复 引用 举报
桃李不严 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-28 18:32:29 29楼
?

第一张:上端未做绝缘保护

第二张:线槽未固定牢固

第三张:线束未套号码

第四张:控制线走线乱搭

第五张:元器件标签不应该贴线槽盖上,容易遗失

第六张:线槽设计不合理,没使用接线端子

第七张:DP线未走线槽

第八张:变频器下方没有预留足够的散热空间

第九张:变频器上方散热孔随意放置易燃物

第十张:断路器设计理论应在其他元器件上方